新葡京正网开户

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

搜索
      输入主题tid号可快速跳转:
应《网络安全法》要求,也为了您的帐号安全,请完成对帐号的手机绑定,感谢您的理解与支持!绑定后在手机客户端“化新葡京网站流”APP的任务中心中可领100财富分。(绑定手机在页面顶部‘关联中心’)
如何开展工作,没有头绪...
工作调岗由原来设备制造转岗我精细化工设备管理,目前,9个设备机修+1个科长,设备科
如果人生想要更多的选择,那么前提是什么?
如果人生想要更多的选择,那么前提是什么?
查看: 1833|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[求助] 关于丙类储槽布置问题

[复制链接] |关注本帖
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-8-10 11:03:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册加入,结交更多化工好友圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x



     各位大神,此储槽为丙类储槽,厂房为丙类厂房,设计院说可以把此储槽看做工艺设备放置在此处,但是安评单位不认同,要找出相关规定,我被搞晕头了,放置在此处到底能不能找到相应规范?谢谢

微信图片_20190810110051.png (102.3 KB, 下载次数: 0)

关于丙类储槽布置问题37 / 作者:非洲大耳狐 / 帖子ID:2761620,22631310

 

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员 非洲大耳狐 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
2
发表于 2019-8-10 11:26:52 | 只看该作者
找不到,建规上有要求,这个应该是不允许的。但实际上企业都会有的。看评价单位了。不行就换一家,你是业主啊。设计都认可,评价还挑理。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 守望者星星 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
3
 楼主| 发表于 2019-8-10 14:08:20 | 只看该作者
守望者星星 发表于 2019-8-10 11:26
找不到,建规上有要求,这个应该是不允许的。但实际上企业都会有的。看评价单位了。不行就换一家,你是业主 ...

评价单位怕最后验收过不了

 

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
飞虎小桃 + 2 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 非洲大耳狐 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
4
发表于 2019-8-10 20:46:06 | 只看该作者
原料储存不可以在车间。参考。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 zhu2005163 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
5
发表于 2019-8-10 21:54:57 | 只看该作者
建规规定,车间内丙类中间储罐最大容量不能超过5立方米,如果你这个储槽超过5立方米,就不能放在车间旁边

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 yuyang0520311 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

换热技术版及泵设备技术交流版 资深参与者
暂未设置企业头衔
6
发表于 2019-8-10 22:39:51 | 只看该作者
学习了

 

提示:当前内容由会员 泡沫_ZPTK 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
7
发表于 2019-8-11 10:31:20 | 只看该作者
厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 zhu2005163 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
8
发表于 2019-8-11 12:04:56 | 只看该作者
作业生产设备要满足是本车间使用,不是原料和产品,与相邻车间间距满足间距要求,个人理解是可以的。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 ZHZJJNTJSCN 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

安全行业初学者
暂未设置企业头衔
9
发表于 2019-8-11 16:21:43 | 只看该作者
罐区距离你的厂房能有多少米呀?

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
崔红美 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 飞虎小桃 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
10
发表于 2019-8-11 19:36:49 | 只看该作者
作为工艺需要的中间储罐是可以设置在厂房外(有条件):详细请看 GB 50016-2014 建筑设计防火规范  3.4.6  和其条文说明。

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
崔红美 + 5 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 dapao135 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
11
发表于 2019-8-12 11:26:50 | 只看该作者
可以的。建规3.4.6条“厂房外附设化学易燃物品的设备,其外壁与相邻厂房室外附设设备的外壁或相邻厂房外墙的防火间距不应小于本规范3.4.1条规定”。注意这里说的是厂房外附设的设备其外壁与相邻厂房,而不是该设备所属厂房。附设设备与设备所属厂房的间距主要按工艺要求确定,建规是没有规范要求的。

 

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
崔红美 + 8 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 qq_胜邪822822 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
12
发表于 2019-8-12 14:28:15 | 只看该作者
甲乙类厂房外都可以设置中间罐,关键是中间罐与相邻厂房的间距要满足要求,如果影响了厂房之间的防火间距肯定验收通过不了。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
崔红美 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 qinjunhui0621 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
13
发表于 2019-8-14 09:18:30 | 只看该作者
这个没问题,又不是建筑物,就是个设备,是附属厂房的设备,不考虑这些,设计院的对

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
崔红美 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 wangweiye00 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
14
发表于 2019-8-15 08:19:35 | 只看该作者
物料不能再装置内卸车,也就是说,你这个储罐必须是中转罐,物料来源是前面的储罐。安全评价人员必定要求你提供卸车地点,如果你提供在此处,肯定是不行的。

 

提示:当前内容由会员 安建锋_Y7f07 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
15
发表于 2019-8-15 08:33:32 | 只看该作者
首先确定是不是危险源,再针对储存量是否有限制

 

提示:当前内容由会员 wanj 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

新葡京网站学课--点击以下图片可观看视频

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -网站声明  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@zphl.net

QQ客服: 点击这里给我发消息  

宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466  

GMT+8, 2019-8-23 02:47 , Processed in 0.357007 second(s), 128 queries , Redis On.

版权所有 新葡京网站网-新葡京网站hb3522 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-新葡京网站技术研究院(山东)  15345331121 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表