[求助] 自动灌装甲类发生闪燃,一闪即灭,怎么防范的好

[复制链接] |关注本帖
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-8-5 15:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册加入,结交更多化工好友圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  发生一起闪燃,情况是在灌装机灌装时发生,有什么更本质的措施吗?谢谢!

 

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
飞虎小桃 + 5 发起议题
lflsedin + 6 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员 zhu2005163 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
2
发表于 2019-8-5 17:28:17 | 只看该作者
这就危险了,甲类闪点低,有闪然就可能发生爆炸!建议参考防爆措施:
1.检查一下静电接地;加防静电剂;
2.用惰性气体惰化;
3.控制流速;

 

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
lflsedin + 8 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 xilin1987 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

换热技术版及泵设备技术交流版 资深参与者
暂未设置企业头衔
3
发表于 2019-8-5 18:30:00 | 只看该作者
防静电

 

提示:当前内容由会员 泡沫_ZPTK 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
4
发表于 2019-8-5 19:45:15 | 只看该作者
做好防静电,加惰性气体保护

 

提示:当前内容由会员 meteor1245 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
5
发表于 2019-8-6 10:49:15 | 只看该作者
灌装机和包装物都要静电接地,增加车间湿度,控制灌装流速,可以的话灌装机伸入底部灌装

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 qinjunhui0621 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
6
发表于 2019-8-6 16:48:25 | 只看该作者
防静电,控制流速,注意灌装物的挥发,甲类,现场的气体探测

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 wx_张同社78398 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
7
发表于 2019-8-7 15:12:19 | 只看该作者
xilin1987 发表于 2019-8-5 17:28
这就危险了,甲类闪点低,有闪然就可能发生爆炸!建议参考防爆措施:
1.检查一下静电接地;加防静电剂;
2. ...

还可以进行人工环境增湿

 

提示:当前内容由会员 wang_LWUH 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

主任工程师(副经理)
暂未设置企业头衔
8
发表于 2019-8-7 15:28:15 | 只看该作者
降低灌装介质温度
灌装容器内提前充氮置换
液下灌装

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 wycasia 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
9
发表于 2019-8-8 11:05:35 | 只看该作者
本帖最后由 lovelife1997 于 2019-8-8 11:06 编辑

灌装的正确方式很重要,什么是重要的方式?灌装时必须插入底部和流速必须不能超过某个速度值,有条件的最好灌装时掺入惰性气体。

车间能实现数字化无人远程灌装更好。

 

提示:当前内容由会员 lovelife1997 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
10
发表于 2019-8-8 21:59:22 | 只看该作者
自动灌装,如果出现闪爆, 1、要控制流速,2、因为自动灌装的结构部件较多,有可能有地方的静电接地失效了, 3 重点部位,比如罐口和注入腔位置应该用监控设备;

 

提示:当前内容由会员 木木的小木屋 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
11
发表于 2019-8-9 08:13:43 | 只看该作者
2楼回答的非常好,全面。

 

提示:当前内容由会员 jingsan 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
12
发表于 6 天前 | 只看该作者
看看灌装口是不是金属的?是金属的立马换四氟的。

 

提示:当前内容由会员 kukulcan1999 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
13
发表于 5 天前 | 只看该作者
kukulcan1999 发表于 2019-8-12 11:32
看看灌装口是不是金属的?是金属的立马换四氟的。

金属的导电性不是更好吗?为什么要换?还一定要是四氟的材质呢》?

 

提示:当前内容由会员 西门落花 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
14
发表于 5 天前 | 只看该作者
西门落花 发表于 2019-8-13 16:31
金属的导电性不是更好吗?为什么要换?还一定要是四氟的材质呢》?

如果喷头是金属,灌装口也是金属,碰撞闪燃啊。我们也用这个东西,所以你一说我就懂知道怎么回事。不一定四氟材质,我们用的四氟的

 

提示:当前内容由会员 kukulcan1999 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

新葡京网站学课--点击以下图片可观看视频

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -网站声明  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@zphl.net

QQ客服: 点击这里给我发消息  

宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466  

GMT+8, 2019-8-18 01:06 , Processed in 0.357021 second(s), 96 queries , Redis On.

版权所有 新葡京网站网-新葡京网站hb3522 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-新葡京网站技术研究院(山东)  15345331121 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表