[讨论] 法兰是否需要静电跨接

[复制链接] |关注本帖
暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-8-5 11:45:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册加入,结交更多化工好友圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 yuexuan 于 2019-8-5 11:47 编辑

如题,化工装置区易燃易爆介质管道法兰是否需要静电跨接?
《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧时,应设导线跨接。按此标准,在实际生产中很难去对每对法兰测电阻,大部分单位都直接设置跨接线。
《石油化工静电接地设计规范》(SH 3097-2017)作为企业规范,严于国家标准和行业标准。该规范第5.3.4条规定,在管道系统上,当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。按此标准,只要是用螺栓联接的法兰,都可以不用安装表电跨接。
请问坛里的专家们,现场到底应该设置还是不设置呢?




 

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

提示:当前内容由会员 yuexuan 发布!权益归其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场

如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
2
发表于 2019-8-5 11:51:06 | 只看该作者
设置了方便啊,不然直去检测一下,做个台账啊,还不如设置呢

 

点评

谢谢回复。依据SH3097-2017要求,跨接可以不设置。总包单位现在就是准备不设置呢,而且还有据可依。  详情 回复 发表于 2019-8-5 13:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
yuexuan + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 守望者星星 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
3
 楼主| 发表于 2019-8-5 13:45:52 | 只看该作者
守望者星星 发表于 2019-8-5 11:51
设置了方便啊,不然直去检测一下,做个台账啊,还不如设置呢

谢谢回复。依据SH3097-2017要求,跨接可以不设置。总包单位现在就是准备不设置呢,而且还有据可依。

 

点评

金属可以不设置,但专家问你要检测电阻台账你能拿出来嘛?没必要的。  详情 回复 发表于 2019-8-5 14:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 yuexuan 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
4
发表于 2019-8-5 14:11:08 | 只看该作者
yuexuan 发表于 2019-8-5 13:45
谢谢回复。依据SH3097-2017要求,跨接可以不设置。总包单位现在就是准备不设置呢,而且还有据可依。

金属可以不设置,但专家问你要检测电阻台账你能拿出来嘛?

 

点评

SH3097上面没有说电阻要求,只说了:当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。通常来讲现在用的法兰,一般都在4个螺栓以上的,按此标准,一般  详情 回复 发表于 2019-8-5 14:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

提示:当前内容由会员 守望者星星 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
5
 楼主| 发表于 2019-8-5 14:16:34 | 只看该作者
守望者星星 发表于 2019-8-5 14:11
金属可以不设置,但专家问你要检测电阻台账你能拿出来嘛?

SH3097上面没有说电阻要求,只说了:当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。通常来讲现在用的法兰,一般都在4个螺栓以上的,按此标准,一般都可以不设置跨接即可满足要求。

 

点评

SH3097上面是没有说电阻要求,但是必须得注意这一句:“至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面”,良好的导电接触面啊,新装的时候金属管道金属法兰可以保证,但是一段时间后你能保证一直不变?知道缝隙腐蚀吗  详情 回复 发表于 2019-8-6 21:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 yuexuan 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

CAD三维技术交流版等多版块 资深参与者
暂未设置企业头衔
6
发表于 2019-8-6 10:12:01 | 只看该作者
为了避免以后麻烦,还有砖家找茬,最好全部设置。

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 leo_0088 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

新葡京网站热心参与者
暂未设置企业头衔
7
发表于 2019-8-6 21:25:04 | 只看该作者
yuexuan 发表于 2019-8-5 14:16
SH3097上面没有说电阻要求,只说了:当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,至 ...

SH3097上面是没有说电阻要求,但是必须得注意这一句:“至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面”,良好的导电接触面啊,新装的时候金属管道金属法兰可以保证,但是一段时间后你能保证一直不变?知道缝隙腐蚀吗?一些不正规的施工单位的惯用伎俩,能忽悠就忽悠,过了保运期或者约定的质保期,交给你后就是你的事了

 

点评

确实如此,施工单位是能省则省,只要有规范说可以不装,他就自动默认不装。此时再要想让他装就很难了,因为合同上也没有约定。至于几年以后能否满足那就是后话了,施工单位不可能给你保证几年以后的事。  详情 回复 发表于 2019-8-7 14:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuexuan + 5 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 渝琴 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
8
 楼主| 发表于 2019-8-7 14:02:35 | 只看该作者
渝琴 发表于 2019-8-6 21:25
SH3097上面是没有说电阻要求,但是必须得注意这一句:“至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面”, ...

确实如此,施工单位是能省则省,只要有规范说可以不装,他就自动默认不装。此时再要想让他装就很难了,因为合同上也没有约定。至于几年以后能否满足那就是后话了,施工单位不可能给你保证几年以后的事。

 

点评

我们自己也不想跨接,特别是涉氢场所参照GB50177《氢气站设计规范》,不管什么介质的管道法兰都得跨接,我们的电气专业也有意见。但是,谁敢说不跨接不会产生静电积聚和无序释放呢  详情 回复 发表于 2019-8-7 19:32

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 yuexuan 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

新葡京网站热心参与者
暂未设置企业头衔
9
发表于 2019-8-7 19:32:02 | 只看该作者
yuexuan 发表于 2019-8-7 14:02
确实如此,施工单位是能省则省,只要有规范说可以不装,他就自动默认不装。此时再要想让他装就很难了,因 ...

我们自己也不想跨接,特别是涉氢场所参照GB50177《氢气站设计规范》,不管什么介质的管道法兰都得跨接,我们的电气专业也有意见。但是,谁敢说不跨接不会产生静电积聚和无序释放呢法兰是否需要静电跨接97 / 作者:渝琴 / 帖子ID:2758442,22624454

 

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuexuan + 5 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 渝琴 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
10
发表于 2019-8-9 16:06:02 | 只看该作者
4个螺栓以上的法兰不需要跨接线,4个或4个一下的螺栓需要连接静电跨接线

 

点评

你这是根据经验还是有什么依据吗?  详情 回复 发表于 2019-8-11 08:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
yuexuan + 5 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 wang7221800 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
11
发表于 2019-8-9 17:01:04 | 只看该作者
法兰是否需要静电跨接54 / 作者:mr太有才! / 帖子ID:2758442,22629792

 

评分

参与人数 2财富 +15 魅力 +2 收起 理由
渝琴 + 10 + 2 热心助人
yuexuan + 5 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 mr太有才! 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
12
 楼主| 发表于 2019-8-11 08:06:22 | 只看该作者
wang7221800 发表于 2019-8-9 16:06
4个螺栓以上的法兰不需要跨接线,4个或4个一下的螺栓需要连接静电跨接线

你这是根据经验还是有什么依据吗?

 

提示:当前内容由会员 yuexuan 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
13
 楼主| 发表于 2019-8-11 11:34:47 | 只看该作者
下面这篇文章就是我们现在的真实情况,希望专家们能够统一标准、要求,从设计施工上就解决这个问题。
https://mp.weixin.qq.com/s/aBtFzb51jF-omB4ykGfdxw

 

评分

参与人数 1魅力 +3 收起 理由
渝琴 + 3 深入讨论

查看全部评分

提示:当前内容由会员 yuexuan 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
14
发表于 2019-8-12 08:00:41 | 只看该作者
专家各有各的要求

 

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 yanmo656 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

暂未设置专业头衔
暂未设置企业头衔
15
发表于 2019-8-12 10:25:28 | 只看该作者
技术要求以电阻值为标准

 

点评

这个没有错,但是不具备可操作性啊,所以才纠结跨接呢  详情 回复 发表于 2019-8-14 21:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

提示:当前内容由会员 天涯飞燕_ZLXU 发布,仅代表其个人观不代表本站立场, 网站声明

新葡京网站学课--点击以下图片可观看视频

请遵守国家法规不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、宗教、政治议题等信息,请勿发布侵犯他人权益版权等内容,发帖前请阅读“ 网站声明

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -网站声明  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@zphl.net

QQ客服: 点击这里给我发消息  

宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466  

GMT+8, 2019-8-23 02:43 , Processed in 0.249449 second(s), 100 queries , Redis On.

版权所有 新葡京网站网-新葡京网站hb3522 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-新葡京网站技术研究院(山东)  15345331121 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表